    Kā sprāgst un uzliesmo Samsung Galaxy Note 7, makbuki, aifoni un “segveji” visādi – noteikti visi jau zin. Bet izrādās ka “bum” taisa arī mobilo operatoru bāzes stacijas. Š os faktus operatori glabā kā vislielāko noslēpumu, tāpēc presē tie nekad neparādās. Īpaši labi sprāgst bāzes stacijas Ericsson SSC-02, un radītais efekts ir daudz lielāks nekā kaut kādam telefonam.

    Kas var uzsprāgt mobilajā bāzes stacijā? Kā zinām, jebkurai solīdai datorsistēmai barošana tiek pievadīta caur UPS, kurš elektrības pazušanas gadījumā ļauj sistēmai normāli saglabāt datus un beidzēties. Tāda iekārta ir arī bāzes stacijām, pie tam akumulatori ir jaudām atbilstoši. Tā kā viss darbojas āra apstākļos, aparatūras skapji ir hermētiski. Akumulatoriem lādējoties, izdalās ūdeņradis, kas ir īpaši eksplozīva gāze. Tā atvadīšanai paredzēta caurulīte, kura visticamāk bija vai nu saspiesta, vai saliekta, vai tās vispār nebija. Kur elektrība, tur dzirksteles, un pārējo skatāmies bildēs. Skaidrs, ka eksplodējis ūdeņradis, jo nekur nekādu kvēpu – tīra sprādziena enerģija. Pavisam fiksēti 4 sprādzieni dažādos reģionos. Vēl papildus bildes: šeit.

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob1_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob2_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob3_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob4_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob5_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob6_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob7_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob8_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob9_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob10_1.jpg[/img]

    [img]https://notepad.lv/userpix/28_mob11_1.jpg[/img]

    #329175
    Lcs006
    Participant

    Pirmkārt – nav nekāds noslēpums, un, sparāgst arī tepat un ne tikai ericson.

    Diezgan loģiski, ka pakalpojuma sniedzējs nemetīsies lielīties, ka aķi uzjoba, jāvēdina konteiners un šodien tornis dīkstāvē.

    #329176
    Andron MacBeton
    Participant

    Tās kas ir uzpūtušās, ir 1kārši bijušas pārslogotas. Stulbi ka tādos dārgos skapjos nav iekšā kautkāda parasta… eee, nezinu kā tādu “aizsardzību” nosaukt… Ä€ – prosto drošinātājs! 🙂

    Es saprotu ka vislētākajam Orwell sūdam pa 27Ls drīkst nebūt sajēgas cik ampērus es gribu no tā izvilkt, bet nu visiem tiem Hrenmersoniem u.t.t….

    P.S. Fanī storī (iespējams esmu stāstijis), Tele2 bāzesstacija Graudu ielā, pirms gadiem, nu, daudziem. Atrodas sienasskapī, koridorā, mazā. Nezkapēc 1 dienu koridors vel karstāks nekā parasti un kaukas kaukur taka dūc/sīc. Izrādās Tele2 skapim uz jumta nosprāgusi kondiška, viss uzkarsis tā ka var just jau ka dzelzs durvis siltas, ventilatori ārdās ārā. Zvanu uz to tur, 656 kāviņunah, tur 1kārši kaukāds flegma, kautko noburbulē. Kautkā iekšā tāda sajūta ka tieku ignorēc. Sadabonu tehniskā direktora nummuru, prasu tam – jums ir kāds ziņojis ka ir avārija (adrese) bāzesstacijā? Protams ka ne! Uz pēcpusdienu tehniķi bij klāt. Aparatūra pa desmitiem tūkstošu, bet ielikt temperatūras sensoru pa 20Ls neprot (pērkot virs 20gab no alibabas škiet ka bij kaukādi 8-9Ls)